光敏電阻檢測不到火焰發出的光,這怎么辦?或者大家誰可以給我做個電路板 要求:光敏電阻傳感器看不見火焰發出的光,添加上什么電路就可以看見光,并能被PLC檢測到。價錢好商量
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-25 11:04
這個我正好之前做過,是感應充電寶的指示燈的,這個火光也是一樣,調節一下那個電位器就可以了。






樓主留言:
可以告訴我與光敏電阻串聯的那個電阻怎么算的嗎?光敏電阻接通時的電流一般按多少mA算?謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(初出陌路) 真誠感謝!可以告訴我與 ..
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-09-27 12:33
    不用計算電流,這是一個電壓比較電路,光敏電阻的暗電阻200k以上,而明電阻在2k左右。
    通過與其串聯可調電阻來取得電壓信號,再和TL431的2.5V比較。
    你可以先確定光敏電阻在火焰發出的光下的電阻值,然后在確定和他串聯的電位器的阻值。
    光敏電阻的誤差比較大,你用固定電阻恐怕不合適,用電位器可以調節臨界點。