大家好,今天接了一臺設備,遇到了一些問題,提來求助
下面簡單說下問題
我家用的是松下A5伺服電機,就是用到數控切割機上,3個電機 X   Y1 Y2    ,采用的是美國海寶數控系統,2軸的?刂芚  Y1  ,速度模式  ,Y2靠Y1差動連接帶動。也就是X和Y1是速度模式,Y2用位置模式,以前結過,沒有問題。這次,這一臺這個Y2會出現自轉,沒有信號,他就在那里很慢很慢的自轉,伺服驅動顯示0-5的數值,這個就應該是干擾來的信號,不應該是零漂。
大家有沒有好的辦法,幫我一下
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-25 22:12
樓主的松下伺服電機信號線和電源線都是公母插頭的,還是沒有插頭直接把線接在一起的。如果直接把線接在一起的,可能會有接錯線情況下,電機自轉。電機跟以前的型號一樣嗎?參數設置對且保存好了嗎?