樓主  發表于: 2016-09-29 17:06
各位大神:

目前小弟遇到一個問題,我使用三菱FX3U PLC控制3臺臺達伺服電機運動,動作可以完成,但是我使用200K的頻率發脈沖時,電機的速度并不是很快,我現在想把電機的速度調快,PLC發送脈沖的頻率已經到了頂峰,想調伺服電機來加快速度,初步懷疑是和伺服電機的電子齒輪比有關,目前,伺服電機采用默認的電子齒輪比設置,設置為:16:10(17位編碼器分辨率),請各位使用過的大神給予指導,到底是哪里原因導致,非常感謝!
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 127423 分
在線時間: 1454(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-09-22
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-30 10:57
對,要設置成80:1才對。我們也是這樣使用的呢。
樓主留言: