樓主  發表于: 2016-09-29 19:31
  各位大大,本人剛?cè)胄,今天接到將基恩士KV-1000的程序拷出來,再寫回去,就不成功了,誰能指點一二,

提示寫入繼電器未接通,中斷作業,如圖:






  
mateng5789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 147 點
下載積分: 547 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-11-20
最后登錄: 2024-02-29
查看mateng5789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-29 23:19
圖片:
重寫一遍,未連接其他單元的情況下,如圖所示
mateng5789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 147 點
下載積分: 547 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-11-20
最后登錄: 2024-02-29
查看mateng5789的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-29 23:25
圖片:
下面是擴展模塊,目前程序錯誤,完全不能運行了,運行按鈕按下后;第一個擴展模塊紅燈亮起;
mateng5789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 147 點
下載積分: 547 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-11-20
最后登錄: 2024-02-29
查看mateng5789的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-30 13:26
從左到右依次是KV-H20S KV-B16TA   KV-B16TA  KV-B16TA  KV-B16TA  KV-B16TA  KV-B16TA  KV-DA40
mateng5789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 147 點
下載積分: 547 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-11-20
最后登錄: 2024-02-29
查看mateng5789的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-30 14:00
有可能,那我現在怎么糾正組態問題呢?
mateng5789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 147 點
下載積分: 547 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-11-20
最后登錄: 2024-02-29
查看mateng5789的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-10-01 17:48
對了,記得第一次上電,寫入之前提示X1軸錯誤編號000 沒有顯示的錯誤 Y1軸 錯誤編號133是形加速斜率超出范圍(1-100)是否清除錯誤  點*是*還是老故障,操作中斷