gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 326 個
工控威望: 1558 點
下載積分: 74691 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-09-23
查看gz000525的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-08 16:16
客戶反饋說只要主機(fx3u-16mr)連接模塊(fx2n-2ad)就報警,亮紅燈。今天有時間過去看一下,連接OK后準備測試看看什么問題,沒想到剛連接好
就斷電了,沒辦法只好把主機/模塊一起帶回來測試。連接好后通電,確實是報警,診斷一下,報警代碼是6108,手冊沒查到具體說明,只在軟件上
看看錯誤幫助,說是末登陸錯誤或末定義文件。看了下模塊標簽,感覺不太對,顏色字體字形都不太好看,后面從倉庫拿了16年生產的模塊連接上
去,運行OK,沒有問題。再問一下情況,原來是高仿模塊。也遇過幾回,高仿的模塊跟主機不兼容,連接就出現報警。
自我解救