樓主  發表于: 2016-10-09 23:03
圖片:
圖片:
ORG指令原點搜索在設置上搞不明白,現請求各位大師指點一二,謝謝
用定位指令去編寫原點搜我懂,就是要寫太多了,這幾天晚上一直都在研究ORG指令,但還是搞不懂它,伺服就電機電不轉,PLC不發送脈沖,附圖片
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 1205 點
下載積分: 3485 分
在線時間: 1203(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-09-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-01 11:06
引用
引用第4樓xyzenter于2016-11-01 10:33發表的  :



前輩:我用ORG指令回原點,指令是ORG #0000 #1100,但是PLC死腦筋,這條指令不能設定方向,只能往一個方向回原點;我前面的定位脈沖是用PLS2來做的,脈沖+方向,絕對定位
            當我往前定位完成的時候,用ORG能返回原點,但當我PLS2往后定位的時候,再用ORG,他繼續往后返回原點,相當于往后定位兩次了,這個怎么破?

沒這種事吧.方向要不一樣更改查找方向就好了