       昨天遇見一個怪問題 百思不得其解 現發出來 看論壇的高人們是否能指點迷津


      設備上有一個臺達的DOP-B03S210觸摸屏(2015年出廠的屏) 今年5月份以前使用正常 5月份以后 設備一直斷電沒有工作 昨天使用時 打開電源 結果發現觸摸屏的畫面變了 以前正常工作的設置畫面全部沒有了 畫面變為下圖 貌似是觸摸屏出廠自帶的畫面 問客戶 客戶說啥也沒操作過 昨天上電后就成這樣了 這到底是怎么回事呢 謝謝 

重新刷進程序后 反復斷電實驗 一切又正常了

另外 這個觸摸屏是不是可以通過USB slave供電 因為昨天用數據線通過USB slave和電腦連起來后 屏幕就亮了
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-14 17:24
我使用了三種B系列屏幕,碰到另外一種情況:就是如果我對該屏下載了工程,別人再去鏈接了或者過一段時間,我再用同一臺筆記本鏈接的話,就可能得費勁重新安裝驅動什么的一陣好折騰。有時候重新安裝幾遍驅動都不行,首先一鏈接就被認為是U盤甚至顯示對它充電!弄得好窩火!