sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-10-28
查看sam029的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-10 11:11
圖片:
       昨天遇見一個怪問題 百思不得其解 現發出來 看論壇的高人們是否能指點迷津


      設備上有一個臺達的DOP-B03S210觸摸屏(2015年出廠的屏) 今年5月份以前使用正常 5月份以后 設備一直斷電沒有工作 昨天使用時 打開電源 結果發現觸摸屏的畫面變了 以前正常工作的設置畫面全部沒有了 畫面變為下圖 貌似是觸摸屏出廠自帶的畫面 問客戶 客戶說啥也沒操作過 昨天上電后就成這樣了 這到底是怎么回事呢 謝謝 

重新刷進程序后 反復斷電實驗 一切又正常了

另外 這個觸摸屏是不是可以通過USB slave供電 因為昨天用數據線通過USB slave和電腦連起來后 屏幕就亮了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-11
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-10 15:36
只知道臺達B系列的屏,即使在正常通電運行中,都有部分畫面丟失的情況。重新寫入工程文件,就又正常了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。