澤西1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 159 點
下載積分: 469 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2023-05-10
查看澤西1968的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-12 11:17
看了相關資料,但手頭沒實物測試,想了解下自己的理解是否正確,謝謝各位大俠指點!

軟件上智能模塊設置已OK,Q64DA模塊起始地址編號為0020
傳送到緩沖寄存器CH1指定元件為D100
CH2 D101
CH3 D102
CH4 D103
程序處理是:
LD M0
TO U2 K0 K0 K1 此指令中U2改為H2是不是一樣
OUT Y21
OUT Y22
OUT Y23
OUT Y24
通過給D100-D103傳送給不同的值,對應的CH1-CH4就有電壓輸出?
是不是沒必要使用TO指令,將D100-D103對應到U2/G1-U2/G4中?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-13 09:39
如果都設定好,只需將[DA模組啟動]

-------[MOV HF K1Y20 K1]