樓主  發表于: 2016-10-15 13:12
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
第一個圖是,24V的接近開關,NPN型的,感應到信號時,輸入到光耦,然后傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?第二個圖是,當傳感器不確定是用NPN還是PNP,需要用跳線帽選擇使用哪個光耦電路,也是傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?謝謝 jeffwang2011 千年獨行客


fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-15 15:07
NPN與PNP切換電路不對,個人認為可按照下圖改一下,另外500Ω的電阻不常用,常用是510Ω。


本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(電氣工程師) 真誠感謝!