描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
第一個圖是,24V的接近開關,NPN型的,感應到信號時,輸入到光耦,然后傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?第二個圖是,當傳感器不確定是用NPN還是PNP,需要用跳線帽選擇使用哪個光耦電路,也是傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?謝謝 jeffwang2011 千年獨行客


電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-15 15:51
引用
引用第3樓fsjnzhy于2016-10-15 15:07發表的  :
NPN與PNP切換電路不對,個人認為可按照下圖改一下,另外500Ω的電阻不常用,常用是510Ω。

[attachment=154517]


謝謝
電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-15 15:59
樓上的您好!我想做跳線就是不確定客戶用什么樣的傳感器,也就是不管用PNP還是NPN傳感器,要保證給單片機的的信號時一致的。
我剛剛按你改的圖分析了一下,你看,這樣程序應該無法通用。
電阻換成330歐姆的應該可以把?只要不大于20毫安就可以把?
電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-10-15 16:00
圖片:
這是我分析的圖
電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-10-15 16:03
另外還有幾個問題,這個信號時送給單片機的P1口,我記得P1口內部是有上拉電阻的,那么R14有必要接嗎?我問過一個高手,他說必須接,我不知道為什么一定要接?
另外,下面的電路,R5有必要接嗎?
電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-10-15 16:06
圖片:
圖片:
我認為這兩個電路才能保證,不管用那種類型傳感器都能保證程序通用。大家分析下?
電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-10-15 21:19
有沒有高手?一起分析分析
電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-10-15 21:44
用在工業上還有很多問題?有哪些問題。繋兔忉屢幌掳。幫我推薦一個電子論壇吧?
電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-10-16 22:37
引用
引用第12樓lvpretend于2016-10-15 21:59發表的  :
為什么沒有選用雙向輸入的光電耦合器,一個電路就解決了。
在光電耦合器輸入端并聯一個電阻,提高抗干擾能力,其它沒有看出什么問題,可以用。



怎么并 并多大電阻?