1、設備經常停機,廠家說PLC輸出點壞了,從廠家買來PLC換上就OK
2、從壞PLC里面讀出的程序(三級加密)下到自己買的PLC里面就不行  和壞PLC一個狀況
3、測試了下廠家所說的壞PLC,輸入點輸出點并沒有壞


 問題解決了,程序里面有手腳
[ 此帖被804347在2016-10-25 10:26重新編輯 ]
附件: 源程序.zip (60 K) 下載次數:571
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 681 點
下載積分: 12171 分
在線時間: 2516(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-09-22
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-26 11:28
可以打開啊