bahaomahao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 94 點
下載積分: 659 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-10-21
最后登錄: 2023-04-01
查看bahaomahao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-21 12:08
用的丹佛斯的壓力傳感器,輸出電流4-20ma,壓力值-1~20公斤,利用SCL2指令進行轉換,但是出來的值都是整數,如何轉換出小數存到寄存器中,再讀到觸摸屏里?
山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 636 點
下載積分: 823 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2024-08-14
查看山東滕州的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-23 19:33
轉換成浮點數,
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737