wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-22 17:22
車間的一臺設備,用的是三菱3u的plc,通電后接通的輸入點指示燈會亮幾秒鐘后就不亮了,也沒有輸出,PLC電源指示正常,也沒有報錯,按下按鈕,輸入端電壓有變化,但是輸入指示燈不亮,所有輸入點都這樣。不知大家有沒有碰到過。
qwming
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 163 點
下載積分: 9624 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2024-10-28
查看qwming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-24 07:26
plc內部24v電源不是短路就是開路。