車間的一臺設備,用的是三菱3u的plc,通電后接通的輸入點指示燈會亮幾秒鐘后就不亮了,也沒有輸出,PLC電源指示正常,也沒有報錯,按下按鈕,輸入端電壓有變化,但是輸入指示燈不亮,所有輸入點都這樣。不知大家有沒有碰到過。
qwming
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 66 個
工控威望: 163 點
下載積分: 9614 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2024-08-16
查看qwming的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-10-24 07:26
plc內部24v電源不是短路就是開路。