程序想讓按下 I0.0
T1斷開5S后,接通5S,不斷循環

T2每隔10S就會有一個脈沖去復位T1同時也復位了自己
現在用兩個計數器來計數 T1和T2的脈沖數

問題1:現在只要一接通I0.0兩個計數器,會一下子計數為5,不應該從1開始嗎
問題2:T1連接的計數器C1可以從5開始加1計數,但T2連接的計數器不會計數。

求大神幫我解決問題,注意看問題1和問題2.
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27217 分
在線時間: 1757(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-29 13:04
第一個問題請確認是否看錯
第二個問題因為T2復位了自已請換上升沿或下降沿
樓主留言:
沒看錯,T2換了也不行,計數器前面不是不用加沿檢測嗎,自動檢測沿