zhouxyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 144 點
下載積分: 674 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-18
查看zhouxyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-30 21:05
不知哪位師傅見過三菱J3-B系列伺服電池沒電了,跟換好電池就顯示25號數字報警,后來解除了25,PLCQD75MH4,REE指示老是閃爍,解除不掉,是什么原因,請各位師傅幫助分析一下,感謝
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-01 13:46
報警是原點丟失
復位錯誤,重新回原點建立新原點.
自動化單機,生產線,項目編程調試!