樓主  發表于: 2016-10-30 21:05
不知哪位師傅見過三菱J3-B系列伺服電池沒電了,跟換好電池就顯示25號數字報警,后來解除了25,PLCQD75MH4,REE指示老是閃爍,解除不掉,是什么原因,請各位師傅幫助分析一下,感謝
lishuhua518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 147 點
下載積分: 565 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2023-12-10
查看lishuhua518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-01 13:53
用軟件在線試運行,從新回原點,等回原回歸完成就OK了
lishuhua518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 147 點
下載積分: 565 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2023-12-10
查看lishuhua518的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-01 15:08
QD75MH手冊沒有。不過有關QD75MH用法到是有
附件: Q系定位培訓.rar (4272 K) 下載次數:25