昨晚接觸了一臺機器,是塑膠機,具體動作流程就不說了。是三菱fx2n-60mr,現象就是好好的什么都沒動,突然自動卡在某一過程不動了,輸出一直保持。重啟關電都是如此。經檢查沒有日程自動停機,也沒有計數器或計時器停機之類的機關。清除日期也沒用,研究程序很久也沒什么頭緒,我就想既然以前都可以運行應該不是程序問題。抱著試試看的心情清除plc重寫程序,但沒有寫入軟元件存儲器,結果就好了。看來問題就是出在軟元件存儲器上數據上,到此也就維修成功了,剛開始還擔心不寫軟元件存儲器會不能正常運行,看來擔心是多余的。最后一個問題就是廠家是怎么做到這樣的,一般都是日期停機或者是計數器停機,我也見過幾次,但這個實在沒見過。怎么用軟元件存儲器數據做到停機的,郁悶之余大家討論一下,互相交流吧。這是什么思路?
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9375 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-18 10:03
當電池電壓下降到一定程度,保持型數據存儲器內的數值會變不穩定,說明書上有這樣說,會不會是這個原因。