vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 695 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2024-09-18
查看vios1161的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-18 17:11
今天老師上課教的 C# 與 FX3U 通訊
可以點任何輸出操控 PLC 對應的輸出
通訊格式為
開頭碼+命令碼+資料+結束碼+檢查碼
開頭碼固定是 02H
命令碼有:0 是群組讀取
                    1 是群組寫入
                    7 單一強制 ON
                    8 單一強制 OFF
結束碼固定是 03H
檢查碼是 命令碼+資料+結束碼…取16進制的末二碼

02                 1            00A0                        02                   00                FF           +   結束碼     +    檢查碼
開頭碼       寫入         Y0 的位址              2組數據          數據1         數據2                03H 
 檢查碼為判定資料傳送是否有錯,為命令碼開始 ~結束碼的 ASCII 16進制加總,取未2碼。
( 02100A00200FF03+檢查碼,這個是將位址 Y0~Y7 為 0000 0000, Y10~Y17 為 1111 1111 )
字元 ASCII ( 10進碼,因為10進位我比較會加 ) 查詢如下?br />"0"  48
"1"  49
"2"  50
"3"  51
"4"  52
"5"  53
"6"  54
"7"  55
"8"  56
"9"  57
"A"  65
"B"  66
"C"  67
"D"  68
"E"  69
"F"  70
檢查碼就等於 100A00200FF03 →
49+48+48+65+48+48+50+48+48+70+70+48+51 =691
691 轉16進制為 2B3,檢查碼取後面2位就是 B3

PC to PLC.rar (60 K) 下载次数:442   
[ 此帖被vios1161在2016-11-22 00:08重新編輯 ]
solidgzq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 523 點
下載積分: 859 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2015-03-28
最后登錄: 2024-06-04
查看solidgzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-23 17:19
可以選擇COM口嗎