我的電腦帶232口的,不用驅動的,編程電纜是好的,程序沒寫到PLC時通訊正常,一把程序寫進PLC就不能通訊了,線連接其它plc是好的,說明線沒壞,程序里有設置D8120的,那個設置應該跟自帶編程口沒有關系吧。有遇到過的嗎??
問題已經知道了,是PLC硬件問題,應該是三菱PLC是山寨的,后來換了個同型號的PLC卻沒有這個問題,由此說明D8120的通訊格式與自帶編程口無關。
[ 此帖被付杰888在2016-11-24 16:18重新編輯 ]
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-19 13:58
自帶的編程口應該沒有關系吧,D8120應該對應擴展通訊吧,仔細去查一查通訊手冊看看
付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-19 15:48
查了半天,沒有發現說D8120的通訊格式是針對自帶422編程口的,都說與內置編程口無關啊。頭都大了