圖片:
如圖中,實際是松開按鈕Q0.0得電,但按照掃描順序我的理解是第一次產生下降沿會置位M0.1,但下一行m0.6和下降沿會復位m0.1,那么后面一行得q0.0就不會得電?
但實際狀態第一次下降位啟動,第二次下降位為停止,


但根據掃描周期的話,在第一次下降沿產生的周期中,m0.6通,和下降沿也通,就去復位m0.1了,那么q0.0就不會接通?


糾結。。。
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-24 22:41
引用
引用第4樓自動機器于2016-11-24 18:57發表的  :
西門子200的下降沿是檢測到從接通到斷開產生下降沿,當掃描到第一行,I0.2斷開,將M0.6置1接通,掃描到第二行時,M0.6從斷開到接通,I0.2斷開,下降沿無法檢測到從接通到斷開的過程,所以后面的不會執行,M0.6也無法復位,當?shù)诙螖嚅_I0.2,由于上一次M0.6已經接通,所有能檢測到從接通到斷開的過程,所以后面的能執行,M0.6復位。


我測試過,同樣的下降沿去置位不同的輸出,那么當?shù)牡谝粋下降沿產生回去同時置位二個輸出,那就是說第二行的下降沿也接通的一個周期的
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-25 08:35