引用引用第1樓南郭先生于2016-11-26 18:52發表的 :估計還是程序問題,什么牌子?
引用引用第2樓tkggtdkjpl于2016-11-26 20:16發表的 :小問題..
引用引用第3樓711022027于2016-11-26 20:34發表的 :檢查PLC電源有沒有瞬時停電,如果PLC是220v供電,用一帶燈220v小繼電器并聯在PLC電源上,讓它像交流接觸器那樣用自己的觸點啟動自鎖,萬一有瞬時停電繼電器就跳開,證明有瞬時停電發生。
引用引用第10樓mentayili于2016-11-26 21:51發表的 :單單plc斷電還是整個系統斷電?
引用引用第12樓endy2015于2016-11-26 23:15發表的 :西門子有時出的問題特別怪,樓主有試過PLC信息診斷嗎?CPU是什么情況?還有外部是否有大功率焊機之類的負載,3樓的方法有必要嘗試一下,手頭能找到好點的電源濾波器的話,加一個試試看
引用引用第17樓lizhiliang于2016-11-27 08:50發表的 :看看24V輸出是否有短路或者過載
引用引用第18樓xingyu002于2016-11-27 09:05發表的 :CPU直接220接入~24只是用在傳感器和模塊供電!
引用引用第22樓hjd105于2016-11-27 09:38發表的 :我覺得是負載可能有短路引起。這個短路不是頻繁動作,只是在動作的時候導致PLC內部電源被拉低,此時PLC就重起了,這時負載也被斷開。等到程序運行到短路的負載動作的那一步程序時又發生這種現象,重點要監控程序,看它運行到哪一步時發生重啟。然后檢查這步程序所控制的動作和負載。
引用引用第28樓pc5036于2016-11-27 11:58發表的 :我覺得試著找找規律,按這頻率肯定不是一個常用的功能,很可能向樓上幾位說的是不是報警輸出,或者哪個頻率很低的輸出,可以用軟件強制輸出測試下
引用引用第27樓tingfenghu于2016-11-27 11:56發表的 :24V可能短路了.