xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一臺設備到天津。使用的時候PLC莫名其妙的重啟,開始以為是程序問題,后更改程序和更換PLC問題依就。再試過單獨供電。更換電源。都不能處理好,昨晚半夜還打電話過來。重啟了8次。今天在現場聽說重啟了一次。因為設備是整線中的一個工序。一停全部停。而且要5分鐘后才能開啟。公司,廠家天天催。在現場一呆就10幾小時,晚上回去旅館還沒車。零下幾度。好累,好苦。
suneeeooo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 120 點
下載積分: 690 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2017-09-20
查看suneeeooo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-28 14:55
一、建議查看PLC信息(如果是程序,數據處理等引發的故障,一般會在這里有記錄)。
二、查看外圍電路,哪個動作,或者傳感器引發的PLC短路保護。這個可能性大點。
suneeeooo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 120 點
下載積分: 690 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2017-09-20
查看suneeeooo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-28 15:03
三、可以把PLC自身的電源不帶任何傳感器,所有傳感器類電源用開關電源供給。這時就有一個可能,PLC輸入端如果串有高電壓,也會自己保護。最理想的就是能在現場抓住故障發生的那一刻,我曾經蹲守抓到過一會,

希望對你有用。