kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-28 11:07
我在做軌道控制的時候遇到一個問題就是當變頻器啟動后,對射傳感器信號就會消失,現在已經確認是變頻器的干擾所致的,請問有什么好的抗干擾的辦法嗎?我對傳感器信號線接了屏蔽線,效果不明顯。
chengjintang
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-13
查看chengjintang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-02 13:19
引用
引用樓主kaixinxiaogg于2016-11-28 11:07發表的 變頻器啟動后,對射傳感器信號消失 :
我在做軌道控制的時候遇到一個問題就是當變頻器啟動后,對射傳感器信號就會消失,現在已經確認是變頻器的干擾所致的,請問有什么好的抗干擾的辦法嗎?我對傳感器信號線接了屏蔽線,效果不明顯。

我遇到過你所說這個問題,通常想到的是換線,屏蔽線,我換了不行,然后我重新接了底線,有點效果,最后是傳感器固定在軌道的之間加了絕緣物體,這樣才使信號正常!