圖片:
脈沖puls設置脈沖個數為500個,sped設置脈沖頻率為50HZ,這樣的話,不是應該輸出10s的脈沖嗎?為什么輸出脈沖時間在16s左右?
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-01 10:33
      #500是0500H的意思,是16進制,相當于&1280,也就是十進制的1280個脈沖。#50=&80,你這里的數是這樣算的,1280/50=16,
      另外,這兩個定位指令,一般都是用微分形式,@puls,@sped,不然有時候會出現多次觸發,定位根本就不準的情況。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-01 10:35
引用
引用第2樓xyzenter于2016-12-01 10:33發表的  :
#500是0500H的意思,是16進制,相當于&1280,也就是十進制的1280個脈沖。#50=&80,你這里的數是這樣算的,1280/50=16,
另外,這兩個定位指令,一般都是用微分形式,@puls,@sped,不然有時候會出現多次觸發,定位根本就不準的情況。

……汗!后面那個算式寫錯了,應該是1280/80=16,更正一下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(憶往惜緣)