yangyuanfeng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 692 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-11-30
最后登錄: 2016-12-03
查看yangyuanfeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-30 11:23
請各位大神幫助,我現在需要做一個實驗,客戶要求用三菱FX3U-485-BD和稱重儀表通訊。我需要讀取稱重儀表里面的數據。40001  40002 的數據、
《稱重儀表設置 -波特率為9600,8,1,N --地址1  --讀取40001/2  顯示重量  32位浮點數----
描述:稱重儀表說明書
附件: ID203中文技術手冊_R1.0_20140805.doc (779 K) 下載次數:301
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
學習知識
ycmbest
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 121 點
下載積分: 383 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2024-06-30
查看ycmbest的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-31 17:44
FX3U-485-ADP-MB會簡單許多,BD很麻煩