手頭的伺服電機是松下的,型號是MSMD022G1U,驅動器型號是MADHT1507CA1,想使用轉矩模式控制電機
我的方法是用PLC的模擬電壓輸出3V電壓給驅動器,但是電機不動,打松下伺服電機客服,開始說我的驅動器不支持轉矩模式控制,后來又說支持,
我想在說明書上找到他倆配對是否能支持轉矩模式控制的依據,但在松下A5伺服說明書上沒找到

請問論壇大神:1.我的伺服電機支持轉矩模式控制嗎?
                             2.如果不支持轉矩模式控制,是電機的問題還是驅動器的問題?
小弟急用,在此先謝過各路大神。!
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-02 23:48
給啟動信號沒?有報警沒?需要短接的信號接了沒?不光參數設置正確,信號也要給對才能工作。