我自家有個5.5KW的變頻器,現在想做恒壓供水請大家能幫幫忙用什么牌子的控制器,壓力傳感器好,還有的水泵,距離我的壓力傳感器安裝位置,有四十米遠,我用4-20MA...0-5V...0-10V那種信號比較好一點因為我怕會干擾,能傳輸距離遠點。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-03 11:21
國產變頻器帶PID的都可以做簡單單泵恒壓供水控制,如果多泵控制可用專門的恒壓控制模塊可選擇蘭利東方、浙江天正等很多模塊,優點:價格相對便宜、安裝調試簡單,自己不需要編程。缺點:參數都是數碼顯示代碼,不直觀,同時一損壞就得整個更換(可能壽命沒有PLC的強,稍大的供水系統多采用人機+PLC+變頻)。壓力反饋用4~20ma,選用屏蔽線即可。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-06 14:04
引用
引用第10樓ocz822于2016-12-05 21:17發表的  :

你好,我這里沒有單向閥,我的水是冷卻用途,我想要他,開兩臺機的時候他能自動穩壓,開一臺機的水壓時變頻器的轉速減下來,穩定壓力,不用水壓過高把一些軟管搞破。

沒有單向閥你開一臺泵,另一臺泵難道不會倒轉嗎?
三人行者必有我?,擇其善者而從之