cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-08 21:41
沒用過利雅路的的燃燒器。型號是RL34MZ的。我想問一下用過的朋友,
1、利雅路這個型號的燃燒器是不是一通電就自動工作。
2、T6和T8短接之后是不是就是一段火工作。
3、我想取一個運行信號和故障信號。請問怎么接線呢?
謝謝!
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-09 09:43
我用的是RS34MZ
一段調的是小火,二段是大火。
1,是通電1分鐘后點火
2,如果開了兩段火開關,T6,T8短接是大火,斷開是小火。
3,運行信號沒用過,故障報警信號就是說明書里面的遠程鎖定指示(S3)