樓主  發表于: 2016-12-09 14:28
兩個西門子300CPU,profibus dp組太好了。主站和從站的數據接收和發送區已經組態完畢,其對應關系如下:
    主站                 從站
    QB0~QB4   IB0~IB4
    IB0~IB6      QB0~QB6
為什么程序中不能直接用這些數據區,還要用SFC14,SFC15 接收和發送。
工控泉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 101 點
下載積分: 2110 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-02-24
最后登錄: 2023-11-13
查看工控泉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-09 15:02
映射區的數據交換是通過系統功能塊SFC14(DPRD_DAT——Read Consistent Data of a Standard DP Slave)和SFC15(DPWR_DAT——Write Consistent Data to a Standard DP Slave)實現的。
SFC14和SFC15是成對使用的,一個發送一個接收,缺一不可。數據的通訊也是交互的,可以相互交換數據。
樓主留言:
謝謝!那請問我一個300CPU和一個基恩士GT傳感器走profibus通訊。安裝好GSD文件。為什么I地址23-25 Q地址19.可以直接用