a0919362340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2017-04-05
查看a0919362340的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-11 13:18
圖片:
我偷了兩臺機臺+24V的訊號(LAM1、LAM2的壓力感測器),到新的FX3G PLC上的輸入點。

但是量測FX3G CPU上的輸入點 電壓只剩下1V....

請問是哪邊出了問題...謝謝。

guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8200 個
工控威望: 10329 點
下載積分: 20999 分
在線時間: 2991(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-11 16:13
你的壓力感測器輸出的信號是開關量還是模擬量?如果是模擬量類型信號,接入FX3G,需要用到模擬量模塊的。因為三菱FX3G本體不帶模擬量接線功能。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8200 個
工控威望: 10329 點
下載積分: 20999 分
在線時間: 2991(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-11 16:15
如果壓力感測器來的信號是開關量,你的PLC的0V還需要和壓力感測器來的0V接到一起才可以的。