樓主  發表于: 2016-12-11 13:18
圖片:
我偷了兩臺機臺+24V的訊號(LAM1、LAM2的壓力感測器),到新的FX3G PLC上的輸入點。

但是量測FX3G CPU上的輸入點 電壓只剩下1V....

請問是哪邊出了問題...謝謝。

a0919362340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2017-04-05
查看a0919362340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-11 15:51
不太懂意思@@
a0919362340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2017-04-05
查看a0919362340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-11 17:08
對 是開關的!!

因為我有兩臺LAM機臺,這樣等於是說要將兩個壓力感測器並聯在一起,之後再將0V接到FX3G上,不知道會不會出問題。
a0919362340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2017-04-05
查看a0919362340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-11 17:09
不太明白這樣接線該怎麼接....
a0919362340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2017-04-05
查看a0919362340的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-12-11 17:15
如果FX3G PLC S/S目前的0V不移除,將兩個壓力感測器的0V都搭接在S/S即可,是這個意思嗎?
a0919362340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2017-04-05
查看a0919362340的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-12-11 19:37
已經成功囉,感謝您給予的意見。