想做個恢復參數按鈕,   怎么把觸摸屏數據傳到PLC里面,有三四十個數據?
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-14 10:53
把預設的參數放在斷電保持區(比如三菱D200+或者D500+,歐姆龍H區),把當前運行的參數放在常用數據區(三菱D200以內或者D500以下,看型號;歐姆龍D區),搞個觸摸屏按鈕,按下把斷電保持區的數據寫到常用數據區就可以了。