大哥們好 ,請問 伺服電機調頻的問題
通過模擬量來改變D 數據寄存器

然后通過 D來改變伺服電機的轉速

看到fx3U 的 可變速脈沖輸出 plsv  但是這個指令沒有加減時間

PLSR這個指令帶加減速  這個指令可以調速嗎,電機在運轉的情況下不停機的情況下改變轉速
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-16 20:36
PLSV 指令 也有加減速時間的,需要把M8338置 ON    Y0的加速時間放入D8348 減速時間放入D8349 就可以了  ,你可以查看編程手冊中定位控制篇