樓主  發表于: 2016-12-19 02:34
圖片:
[attachment=161158]
從狀態S27循環轉移回到S0,定時器T6不是已經復位了嗎,為什么還能做為轉移條件呢?
[ 此帖被不要再說心痛在2016-12-19 17:53重新編輯 ]
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-19 12:57
說得對,但必須是從上一步轉移到下一步,上一步的才如你所說。