a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-30 16:04
我一直以來有一個問題,就是用新的PLC或者伺服什么的我就很焦慮,因為我不知道怎么設置參數,以前用過歐姆龍CJ2M和松下A5,我知道需要設哪些,把這些設完就OK了,很流暢,但是現在用三菱Q系列75P和77MS的PLC和J3J4等伺服,我沒用過,不知道需要設置哪些東西,也沒有做好的項目參考,所以感覺就是不知道怎么下手,手冊看了好幾天,都按照上面弄了,還是不動,肯定哪些細節沒搞好,不知道有沒有人能理解我的情況,我繼續研究,就希望大家開導我一下,現在我事倍功半,這種感覺很差。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-30 16:33
QD75,QD77入門要難很多,即使是老司機也得折騰很久。

我發的有樣例和手冊,你可以參考一下:
http://24x7lending.com/read-gktid-1554569.html  (這個講的比較詳細)
http://24x7lending.com/read-gktid-1540920.html
http://down.ymmfa.com/?id=370
http://down.ymmfa.com/?id=371
http://down.ymmfa.com/?id=348


QD75和QD77使用上還是比較相似。
先設置主要參數,然后設置定位數量。然后發送定位數據號到某個緩存(G1500\G1600),再啟動。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水