一直不會手動整定,想用溫控儀自整定然后把參數直接寫到PLC里面不知道行不行
S7-200的PLC

有能教手動整定的嗎?有酬勞!
朋友多了路好走!!!
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2024-11-06
查看秋雨231的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-01 21:10
     應該不行,除非你能保證溫控儀的算法跟PLC的PID算法包括整定量,采樣時間等一系列參數一模一樣。
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2024-11-06
查看秋雨231的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-01 21:15
         手動調整PID需要很豐富的經驗,而且,每個設備參數都不一樣,控溫的,控流量的,同步的,都是不一樣的。西門子S7200 PID可以用向導做手動調節,自整定,或者調用PID指令,另外也可以自己編寫PID。