目前使用FX3U

我在程式裡頭透過cclinlk通訊把一些狀態丟在D100里面。

例如
D100.0為設備運轉狀態
D100.1為設備壓力警報狀態
D100.2為設備超溫警報狀態
D101為當前溫度值

可是當我想為D100.0、D100.1、D100.2設定不同注解,實際上卻是無法。感覺不管對哪個設定注解,他都是顯示在D100這個元件的注解。

原本想說可以透過通訊直接丟值到K4M100即可對各個M接點注釋,但是卡在我的HMI不能顯示K4M100這樣的元件。
所以只能把值丟在D元件里

因此想請問各位前輩,不知這個注釋問題有無解?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-05 07:38
這個型號的PLC不支持這樣的注釋,就是Q02H的都不支持,記得要Q04的才開始支持的,。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。