gongddz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-06-29
最后登錄: 2017-04-19
查看gongddz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-04 11:37
在工藝要求改變后,常常要改變程序,有時會出現I/O點數不夠又不想增加PLC擴展單元,可采用一些方法來減少輸入點和輸出點。

(一)減少輸入點的方法

1.用二極管隔離的分組輸入法

控制系統一般具有手動和自動的兩種工作方式。由于手動與自動是不同時發生的,可分成兩組,并由轉換開關SA選擇自動(位置2)和手動(位置1)的工作位置,如圖7-35所示。這樣一個輸入點就可當作兩個輸入點使用。二極管的作用是避免產生寄生電路,保證信號的正確輸入。


2.觸點合并式輸入方法

在生產工藝允許的條件下,將具有相同性質和功能的輸入觸點串聯或并聯后再輸入PLC輸入端,這樣使幾個輸入信號只占用一個輸入點。下面,以兩地控制程序為例來說明。

設有一臺電動機,要求分別在甲、乙兩地均可對其進行起、?刂。甲地設停止按鈕SB1,起動按鈕SB3;乙地設停止按鈕SB2,起動按鈕SB4。如圖7-36a和表7-8所示。


對應的梯形圖如圖7-36b所示。這樣,不管是在甲地或乙地均可對電動機進行起、停控制。而只占用了PLC兩個輸入點(I0.0、I0.2)。

推而廣之,對于多地點控制,只要將n地的停止按鈕的常閉觸點串聯起來,接入PLC的一個輸入點;再將n地的起動按鈕并聯起來,接入PLC的一個輸入點。

3.單按鈕起、停控制程序

通常起、停控制(例對某電動機的起、?刂疲┚O置兩個控制按鈕作為起動控制和停止控制,F(xiàn)介紹只用一個按鈕,通過軟件編程,實現起動與停止的控制。

如圖7-37所示,I0.0作為起動、停止按鈕的地址,第一次按下時Q1.0有輸出,第二次按下時Q1.0無輸出,第三次按下Q1.0又有輸出。圖中示出了其工作時序圖。


減少輸入點的方法除了上述方法外,還有編碼輸入法等方法,不再一一介紹。

(二)減少輸出點的方法

對于兩個通斷狀態完全相同的負載,可將它們并聯后共用一個PLC的輸出點,如圖7-38所示。


兩個負載并聯共用一個輸出點,應注意兩個輸出負載電流總和不能大于輸出端子的負載能力。

由于信號燈負載電流很小,故常用信號燈與被指示的負載并聯的方法,這樣可少占用PLC一個輸出點。

選自《可編程序控制器原理及應用 第2版》吳中俊,黃永紅 主編