樓主  發表于: 2017-01-06 09:53
  昨天  流水線接一個小段烘箱的總線,從流水線配電箱的總線處  引出一零一火,拉總閘,拉空開,結果 燒掉兩臺測試儀器,變頻器先報錯,然后面板燈滅,帶變頻器的空開未跳。很是困擾,總的來說的,就是在總線端引兩根線,導致短路。目前先沒接線,各位能說說是總線有什么問題嗎?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-06 11:39
首先你確定你的烘箱線沒接錯?流水線,烘箱地線竟然沒接?不是電工所為吧?烘箱的線路尤其是零線連接有問題,零線串回到儀器中的,儀器一般是單相220,需要接零線,而變頻器流水線上都是三相380,不用接零線的。