三菱FX1NPLC 加了個FX2N-16EX模塊.廠子有個九層的出板架子九層光電那個通就啟動那層的皮帶和總出板皮帶.然后七層突然出現一直有輸入信號的情況.光電摘除之后信號依然存在.懷疑是PLC點損毀.更換后7層工作正常.9層又出現上述情況.于是又更換了9層的輸入點.結果6層又出現.6-9層輸入點在外接模塊1-5層在PLC上.求助我現在應該繼續查哪里啊.更換外接模塊會好么.求大神啊.明天要生產今天搞不定我就要被砍死了
violethzu
熟練三菱、西門子等多種PLC編程,威綸、三菱、西門子等觸摸
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 195 點
下載積分: 895 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-07-17
最后登錄: 2024-12-23
查看violethzu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-06 12:28
進程序看下就OK 了
承接PLC,Labview 項目開發,QQ:401872327