接線是按照上圖接的,編好的程序用觸摸屏控制寫入都沒問題(控制電機正反轉及寫入頻率),
現在的問題是無法讀取變頻器的數據,F(xiàn)X3U 485-BD指示燈RD一直不亮,讀取程序詳見如下(程序是經過簡化的):
請各位路過的大俠出手相助。!
[ 此帖被jinbu2008在2017-01-08 23:30重新編輯 ]
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 245 點
下載積分: 366 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-06
查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-09 21:41
檢查一下雙方的通訊設置是否一致
檢查一下查詢報文(讀取變頻器的數據)是否正確
另外驅動M8122的觸點改用脈沖