依存振
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-10-01
最后登錄: 2017-01-18
查看依存振的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-16 16:07
圖片:
圖片:
圖片:
如題,三菱FX-2NPLC通訊測試連接失敗是什么原因?
COM端口是選擇正確的
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-16 16:19
你的PLC 應該是拆機的,別人設了通訊。所以你連不上。
樓主留言:
剛剛可以連上的,關機后重新開機就不行了