變頻器有外部端子啟動,我的參數(shù)Pr1上限頻率設(shè)置的為34,模擬量輸入4-20MA可是Pr73為1改不了,啟動時頻率升到5Hz左右就顯示ETHT報警,輸入電流3A左右,輸出電流7A以上。電機能夠動作,無卡現(xiàn)象,因為工頻直接工作3A左右,電機是2.2KW的4級電機。各位大俠支招,哪里出了問題