luo1887480
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-01-03
最后登錄: 2017-03-14
查看luo1887480的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-20 11:04
我想做一個控制系統,當A和B兩個感應開關同時有輸入的時候,怎樣設置那個有優先輸入,另一個為關閉,可以用什么辦法控制,簡單有效的最好,成本不要太高!謝謝
    有知道的大師們請回復下!
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-09-15
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 08:17
圖片:
如上圖,X0優先接通。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luo1887480) 熱心助人!
    liuaihua99
    工業機器人應用,非標設備制造。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 900 點
    下載積分: 1408 分
    在線時間: 193(小時)
    注冊時間: 2016-07-16
    最后登錄: 2024-09-15
    查看liuaihua99的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-01-21 13:54
    引用
    引用第8樓玩家100于2017-01-21 10:54發表的 怎樣設置那個有優先輸入,另一個 .. :

    輸入不能復位的,加個中間點吧

    多謝!
    如果真的按我寫的那樣執行,會是什么結果? X1通還是不通? 模擬是可以復位的。實際接線就不知道了。
    liuaihua99
    工業機器人應用,非標設備制造。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 900 點
    下載積分: 1408 分
    在線時間: 193(小時)
    注冊時間: 2016-07-16
    最后登錄: 2024-09-15
    查看liuaihua99的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-01-21 23:19
    圖片:
    引用
    引用第11樓祥子_lead于2017-01-21 21:17發表的 Re:A和B兩個感應開關同時有輸入的時候,怎樣設置那個有優先輸入,另一個 .. :
    實際上X點是只讀不可寫的,并不能通過軟件的方式去復位X點。實際上只需要一個互鎖就應該能達到你的目的,把一個的常閉串到另一個上就行


    謝謝提典!

    更正如上圖:
    X0優先接通。
    liuaihua99
    工業機器人應用,非標設備制造。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 900 點
    下載積分: 1408 分
    在線時間: 193(小時)
    注冊時間: 2016-07-16
    最后登錄: 2024-09-15
    查看liuaihua99的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-01-22 10:37
    圖片:
    引用
    引用第14樓aaa2911于2017-01-22 05:25發表的 Re:A和B兩個感應開關同時有輸入的時候,怎樣設置那個有優先輸入,另一個 .. :
    這個要根據plc的掃描方式,從上到下從左到右。不要想太復雜。第一個輸入保持一位,第二個輸入保持一位,然后兩個保持互鎖就行了,你想讓那個優先就把它放前面。你可以模擬一下對不對。
    如果你有讓那個優先的條件,那就是聯鎖的問題了。


    兩個互鎖不行,只能鎖一個。不然同時接通時都會斷開的。
    三菱軟件模塊顯示有點問題,歐姆龍的模擬就沒問題。 實際上也是都斷開的。

    上圖是三菱軟件模擬時的情況。