sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-11-02
查看sxbug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-21 15:18
1 使用FX3U-ENET-L Configuration Tool配置了模塊0,通道3 tcp  melsoft,通道4 tcp unpassive 192.168.0.1 6677
2 遠程使用Gx developer 可以連接該plc fx3u 編程,監控。
3 plc中只有一條指令 ld m8000 ,mov k100 d0
4 安裝了mx component ,使用 Communication setup Utility 進行了配置 連接 192.168.0.1 plc成功。并在delphi 中安裝了所有activeX控件。
5 使用delphi中的actFXEnetTCP控件,設置了IP 及端口號,使用open方法后,返回的值不等于0,連接錯誤。以至于后面的讀取命令返回的值都不對了

請問,這個問題要如何處理,謝謝
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-11-02
查看sxbug的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 19:59
顯示無法連接。
試了很多次,重啟很多次,都不行。

請指教
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-11-02
查看sxbug的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-22 08:36
謝謝。弄好了,cputype 錯了。
做個筆記:
1、fx3u-enet-configuration tool設置: Module 0
operational setting: ASC mode  ,always wait for OPEN, Ethernet,Use the KeepAlive
Initial setting: 對方生存確認開始間隔=2;對方生存確認間隔定時器=1
open setting:3 TCP melsoft connection
                       4 TCP UNpassive    confirm   6679
router relay parameter    not use

2、delphi   安裝所有的activeX,選了一個actFXEnetTCP,設置IP、port、CPU類型。open以后,返回0,即可,然后可以操作了。