sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-11-02
查看sxbug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-21 15:18
1 使用FX3U-ENET-L Configuration Tool配置了模塊0,通道3 tcp  melsoft,通道4 tcp unpassive 192.168.0.1 6677
2 遠程使用Gx developer 可以連接該plc fx3u 編程,監控。
3 plc中只有一條指令 ld m8000 ,mov k100 d0
4 安裝了mx component ,使用 Communication setup Utility 進行了配置 連接 192.168.0.1 plc成功。并在delphi 中安裝了所有activeX控件。
5 使用delphi中的actFXEnetTCP控件,設置了IP 及端口號,使用open方法后,返回的值不等于0,連接錯誤。以至于后面的讀取命令返回的值都不對了

請問,這個問題要如何處理,謝謝
vv小丫子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 102 點
下載積分: 468 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-07-26
最后登錄: 2018-08-11
查看vv小丫子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 21:16


最近用C#寫一個上位機,沒玩過delphi,用以太網連接應該差不多,TCP的方式設定這些項,
特別注意網絡號,站號,CPU型號,端口號,IP,順便看看控件用的對不對,
錯誤代碼可以查出連接錯誤原因