yangming0303
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-23 14:47
公司有一項目,需要使用KEYENCE   KV-H20S的定位模塊加三菱的伺服電機,請教各位大神PLC程序都要寫哪些內容,
例如原點復歸、錯誤清除等等,盡量說詳細點,如果有時間能不能上傳相關的程序看看,謝謝。第一次弄,無從下手,頭
大。
驅動器型號:MR-JE-40A         伺服電機:HG-KN43J-S100
[ 此帖被yangming0303在2017-01-24 11:37重新編輯 ]
jsnj887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 111 點
下載積分: 430 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2024-09-13
查看jsnj887的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-24 11:08
首先你確定你的伺服放大器的型號,在通過手冊將線接好,設定伺服參數,調整剛性,將命令發給基恩士定位模塊,基恩士的沒用過不給建議,三菱伺服的設定1,運行模式確定(速度位置轉矩)等模式選擇你需要的2,電子齒輪比3,em使用與否4,等等你自己下MR2調試伺服