閑來無事.取全新CPU224XP一枚,玩一下,接好電源,啟動軟件,插上編程電纜,就在PLC端插的瞬間打火,電腦端還沒插,,然后PLC整機無電源,拆開檢查,,電源板R039壞.還有一個電源管理TOP247F壞,無招,找來一個24V開關電源,想試一下.外接電源可行否
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 3322 點
下載積分: 68836 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看西歐工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-01 13:27
想上圖點了幾次,瀏覽器卡死,
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 3322 點
下載積分: 68836 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看西歐工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-01 13:30
外接開關電源后測試程序運行監都正常
電源只有兩路都 是24V ,一路外供,一路內供,現從外供端子輸入24V電源,,內跳線接好,一切正常