vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 675 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2024-11-20
查看vios1161的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-03 14:38
請問有關QD62,我讀不到數值,還有設定是否正確。


我的 QD62 如上圖,是放在第4個位置,位置是 0060,
那使用 DFRO H6 H2 D100 K1,是對的嗎 ?


故意設定自動掃新是 D102,也是沒有數值。


  
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8249 個
工控威望: 10378 點
下載積分: 21104 分
在線時間: 3036(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-02-02
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-04 08:02
引用
引用第2樓vios1161于2017-02-03 22:20發表的  :
原來如此…新手還是不懂
說明書是有提到 Y04(Y0C)計數允許命令,我不懂的是硬件上只有 A0 ~ A20 / B0 ~ B20,接腳都有功能,Y64 是從那裡接到那裡 ?

不好意思,我沒有 QQ 只有微信/Line

.......

不玩麻花疼的QQ好,因為麻花疼喜歡后臺偷窺。

根據你的模塊插槽位置和設定的起始X/Y,在QD62的內部點,起始就是X60~~X6F和Y60~~Y6F了,
QD62的X00是模塊就緒,根據你的模塊位置,則程序里面就要寫成X60是模塊就緒。
CH1的Y01是預設命令,這里如果要使用,就要寫成Y61
            Y03是減法計數命令,如果要使用,就要寫成Y63
             Y04是計數允許命令,如果這里要使用,就要寫成Y64.
             Y06是計數器功能選擇啟動命令,如果要使用,需要寫成Y66。

CH2的Y09是預設命令,這里如果要使用,就要寫成Y69
            Y0B是減法計數命令,如果要使用,就要寫成Y6B;
             Y0C是計數允許命令,如果這里要使用,就要寫成Y6C.
             Y0E是計數器功能選擇啟動命令,如果要使用,需要寫成Y6E。
這些在三菱的手冊都有講到的,手冊是免費的,論壇下載區就有的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。